厅堂扩声系统主要是为报告厅、会议厅、音乐厅、歌剧院、影剧院、会场、礼堂、体育馆、多功能厅以及各大歌舞厅等打造的扩声系统。也有相应的国家标准《厅堂扩声系统设计规范》,其中有五大指标与扩声系统设计相关,下面重庆艺中宝就介绍给大家。
一、最大声压级
最大声压级指标是衡量扩声系统所提供的最大声压级。当然,该数值与厅堂的使用功能和造价有着直接的相关的,所以不能盲目的选得很大。
在标准中提出了文艺演出类、多用途类以及会议类三大类的厅堂及相应一级、二级的定位,从性能指标上依次递减。
最大声压级基本上决定了厅堂扩声系统的动态范围的上限,而动态范围的下限基本取决于厅堂的本底噪声。
厅堂扩声系统中最大声压级的大小直接影响观众席上听众听到声音的响度。是厅堂音质主观评价的一个主要的评价量,没有一定的响度就根本谈不上音质的好坏。
但是当某些特别演出要求需要更高的最大声压级,所以设计者要根据实际情况来制定。
最大声压级测量可用电输入法和声输入法。
二、系统总噪声级
扩声系统在最大可用增益,且无有用声信号输入时,厅堂内各听众席处的噪声,系统总噪声级与音响工程质量、音响系统设计、音响系统的调试和音响设备本身等因素有关,该指标目的在于限制交流电噪声、扬声器系统或设备安装不烫在服务区域引起的二次噪声等。
从实际厅堂的测试来看,本底噪声是包含两个概念:一是系统的总噪声,二是厅堂的本底噪声。一般来说系统总噪声比较容易达标,而厅堂本底噪声很难达标,因此系统动态范围下限受制于厅堂的本底噪声。
三、频率特性
在标准分类的三类厅堂(上文所说的:文艺演出类、多用途类及会议类)具有相应的要求,平台区范围从80—8KHZ相应降低到125—4KHZ,不均匀性从±4dB降低到-6/+4dB。
从实际实践来看,这是符合当前国情的,不是越宽越好,同时频率特性的不均匀度也不是用频率均衡器补偿得越平坦越好,而是要确保均衡器的补偿不要超过±6dB,允许厅堂的频率特性有±4dB的不均匀。对于平台区的上限区域及下限区域,按-6dB/oct的斜率均衡。
以上这些标准,在实践中很容易被误读,主要是频率响性的平台区越宽越好,频率特性补偿得越平直越好。这在设计、安装、调试中是应该避免的。
四、传声增益
国内外的实践证明,厅堂扩声系统在产生声反馈自激临界啸叫点以下6dB运行,系统基本稳定,即系统的稳定度至少为6dB。
按该的指标定义是:厅堂扩声系统达到最高可用增益时,厅堂内各听众席处稳态声压级平均值与传声器处声压级的差值。最高可用增益就是系统产生声反馈自激临界点以下6dB的增益。
标准规定:一类文艺演出厅堂的传声增益,在平台区域的平均值是大于或等于-8dB。这里为什么是一个负值,这是因为听众席处的声压级肯定大于传声器处的声压级,相减就得到一个负值,两者差值越大,即传声增益越高,扩声系统的声音放大量越大。
五、稳态声场不均匀度
扩声系统中的稳态声场不均匀度,目的是便于检测,数值是现场调查测量的总结归纳,声场不均匀度反映的是厅堂观众席声压级的高低不均匀性,它很大程度上反映出扬声器系统的覆盖是否合理。
厅堂扩声系统在调试时,必须结合测量得到的数据与标准相比较,使其各测点的最大值与最小值之差在标准规定的范围内,如达不到要求,则调整扬声器覆盖角度。